Re: Сенсационные документы
Дата: 22.08.2008 12:42
Продолжаем :
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Архитектурно-планировочное управление
ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Сектор технической экспертизы.
Ленинград , 11 , пл.Ломоносова ,2.(тел.1о-оо-26 , доб.98)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
АКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ №14030
Ленинград , 23-24 сентября 1970 г. экспертом экспертно-технического отдела Главного Архитктурно-планировочного Управления Ленгорисполкома нач.сектора технической экспертизы инженером А.И.Воробьевым , на основании письма начальника Центрального военно-морского музея от 10 сентября 1970 г.№956 , в присуствии пом начальника Г.П.Вишневского , ст.архитектора ГИОП Г.Г.Гетманской , произведен техническая экспертиза деревянных перекрытий и крыши юго-восточной и северо-западной коллонад здания бывшей фондовой биржи , пл.Пушкина , 4.
ВОПРОСЫ , ПОСТАВЛЕННЫЕ ПЕРЕД ЭКСПЕРТИЗОЙ:
Произвести экспертизу деревянных конструкций кессонных перекрытий коллонад юго-восточного и северо-западного фасадов здания.
ЭКСПЕРТИЗОЙ УСТАНОВЛЕННО:
-1. Техническая характеристика и состояние объекта :
Известный памятник архитектуры б.здание фондовой биржи эксплуатируется теперь Центральным военно-морским музеем.
При производстве фасадных работ в кессонах боковых коллонад обрушились деревянные конструкции нескольких кессонов , это обстоятельство послужило сигналом к производству экспертизы.
При осмотре здания и перекрытий колоннад , не закрытых для осмотра лесами и подмостями , экспертиза обнаружила отделанными коллонаду юго-западного фасада и по пять колонн северо-западного и юго-восточного фасадов.Кессоны юго-восточной коллонады доступны снизу для осмотра , причем почти половина неотделанных кессонов показывает деформацию штукатурки , характерныедля повреждённой гнилью древесины её основания.Остальные кессоны закрыты чнизу подмостями и лесами.
При осмотре отдельных частей коллонад , экспертизой обращено внимание на низкое качество отделки и покраски колонн , шпаклевка на неровной поверхности штукатурки которых имеет следы шпателя и не пемзовано , качество отделочных работ неудовлетворительное.
Осмотр кессонных перекрытий коллонад с чердака показал , что кроме упавших деревянных частей кессонов , вскрытые явно недостаточно 3\4 пристенной балки и защитные доски поражены бурой деструктивной гнилью и жуком-домовым точильщиком , древесина увлажнена многочисленными протечками железной кровли на всей длине продольных фасадов.Вода , поступающая с кровли центральной части здания с значительных площадей , проникает через расскрытые лежачие фальцы , просевшие между брусками обрешетки (отсуствуют доски под лежачими фальцами) , особенно значительные и обильные протечки фиксируются экспертизой в разжелобках у парапетов здания.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ :
Наблюдаемый порядок и технология производства отделочных фасадных работ экспертиза считает неудовлетворительными , не оправданными предварительными обследованями конструкций.На самом деле , не случись обрушения конструкции перекрытия коллонады , были бы произведны отделочные работы по гнилому основанию , и все показывающие сейчас деформации штукатурки , кессоны содержали бы потенциальную угрозу обрушения и угрозу общественной безопастности.Поэтому , рассчитывая на качественное выполнение реставрационных работ , экспертиза считает необходимым произвести в первую очередь ПОЛНУЮ ЗАМЕНУ КРОВЛИ НОВОЙ по реконструиованной обрешетке , содержащей ДОСКИ ПОД ЛЕЖАЧИМИ ФАЛЬЦАМИ рядовых картин кровли и сплошную опалубку в разжелобках у водоспусков в парапетах.Настланная в соответствии с НиТУ на кровельные работы из листового железа кровля не будет протекать даже в периоды оттепелей при надлежащем уходе за ней , так как систематическогоподтаивания снега на кровле и образования наледей у водоспусков не наблюдается в неотапливаемых зданиях (чердаки коллонад , неотапливаемые объёмы здания).
Параллельно с работами по замене кровли слдует осуществить СПЛОШНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ КЕССОНОВ на заражение грибками и древоточцем ; пораженную гнилью и жуком - домовым точильщиком древесину (брусья , доски , подшиву) сжечь в топке котельной и заменить новой ; сухой , АНТИСЕПТИРОВАННОЙ В ЗАГОТОВКЕ древесиной.
Судя по деформации штукатурки кессонов , по-видимому , потребуется замена древесины в половине их ; в остальных кессонах , вероятна , зачистка элементов конструкции до здоровых слоёв древесины , кроме досок , которые даже при малом повреждении следует заменить новыми.
Работы по замене кровли и конструкций кессонов , очевидно , будут с успехом завершены в течении осени 1970 г.,до снегопадов.
Отмечая неудовлетворительное качество реставрированной отделки коллонад , экспертиза находит необходимым рекомендовать администрации военно-морского музея и ГИОП не принимать отделочные работы , не отвечающие значимости и классу объекта , охраняемого государством.
Экспертиза не может признать качество отделочных работ коллонад , отвечающих разряду реставрационных работ , отвечающих их первоначальному (историческому) качеству.
Начальник Экспертно-технического отдела Н.А.Тюменев
Начальник сектора технической экспертизы А.И.Воробьев