ЗАМЕСТИТЕЛЮ КОМАНДИРА ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 45613 ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РАСКВАРТИРОВАНИЮ ПОЛКОВНИКУ тов.СИМУНИ М.В.
от 26.12.1984г.
Решением Ленинградского Городского совета народных депутатов №198 от 19.03.1984 г. отмечено , что ряд зданий Ленинграда являются историческими памятниками , охраняемыми ГИОПОм , в том числе и здание Центрального военно-морского музея , где находится в неудовлетворительном состоянии противопожарная система.
Этим же решением предписано безотлогательно произвести капитальный роемонт пожарного водопровода.
Здание Центрального военно-морского музея от водопровода города имеет один ввод , к котором подключены : хозяйственно-питьевая , производственная и противопожарная водяные системы.
Существующие системы эксплуатируются более 45 лет , а некоторые с 1914 года и имеют соломенную теплоизоляцию , (вместо 15 лет , согласно приказу №15-77г. Министра Обороны СССР).От длительной эксплуатации системы водопровода коррозированы до сквозных отверстий , систематически дают течи , что нарушает режим отопления здания и пагубно влияет на его сохранность.При выходе из строя ветхой системы водоснабжения , для её ремонта приходится отключать воду от водопровода города ; в результате здание остаётся без воды , что срывает работу музея и опасно в пожарном отношении.Следует также иметь ввиду , что ветхость водных магистралей музея не позволяет в случае пожара включать пожарный насос усилитель.
Из-за неисправности канализационной сети внутри здания и постоянногоего поддтопления фекальными водами в зоне подвала и фундаментов , происходит неравномерная просадка в результате чего канализационная сеть имеет уклон не в сторону канализационного колодца , а наоборот от колодца в здание.
В зимнее время года из-за частых поломок водопроводных систем для эксплуатации здания и экспозиции музея очень трудно поддерживать нормальный температурный режим , т.к. всё это затрудняет работу цеха теплохозяйства - котельной.
Вопрос о капитальном ремонте внутренних сетей водопровода , канализации , отопления , пароснабжения , вентиляции котельной и противопожарной системы нами ставился неоднократно.Проект капитального ремонта водопроводной системы музея был разработан в\ч 54034 ещё в 1979 году шифр 1\2 , сметная стоимость 100.46 тыс.рублей , но до сих пор этот вопрос не решён.
Инспекция пожарной охраны ЛенВМБ неоднократно с 1979 года актами отмечала неудовлетворительное состояние внутреннего хозяйственно-пожарного водопровода.
Комиссией технического осмотра здания Центрального военно-морского музея с участием представителей 2000 ОМИС капитана 3 ранга Белова А.П. и районного инженера Андреева А.Н. , 6 декабря 1984 года было установлено и отмечено актом крайне неудовлетворительное состояние внутренних сетей водопровода , канализации и теплоснабжения.
Прошу включить в титул капитального ремонта на 1985 год работы по ремонту системы водо-теплоснабжения согласно разработанному проекту.
НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННО-МОРСКОГО МУЗЕЯ КАПИТАН 1 РАНГА М.ФАТЕЕВ